Autor Tema: System-> Prespajanje elektro-energetske instalacije  (Pročitano 874 puta)

Srdjan Janev

  • Administrator
  • Jaje
  • *****
  • Poruke: 40
  • Odgovaran za HW i SW foruma
System-> Prespajanje elektro-energetske instalacije
« poslato: 15.Okt. 2011, 19:02:15 »
 :-\

U ponedeljak (17.10.2011.) se radi promena energetskog kabla kojim se napajaju zgrade poznate pod imenima Stari stacionar i Mala zgrada u dvorištu ISP.

Tehnološki, radi izvršenja planiranih aktivnosti trafo-stanica Petnica-4 (koja je u dvorištu ISP) će biti isključena, što znači da hardver na kome se "vrti" forum neće funkcionisati.

Očekivani maksimalni vremenski prozor za intervenciju je od 10:00 - 15:00.

Kako se radi o najavljenom nestanku napajanja jedina šteta koja se očekuje je da u vremenu planiranom za radove forum ne bude dostupan.

Pozdrav svima. S.Janev

Srdjan Janev

  • Administrator
  • Jaje
  • *****
  • Poruke: 40
  • Odgovaran za HW i SW foruma
Nastavak: System-> Prespajanje elektro-energetske instalacije
« Odgovor #1 poslato: 18.Okt. 2011, 16:53:48 »
Prva faza prespajanja elektro-energetskih kablova je uspešno obavljenja i to tako da server nije "obaran".

U utorak, 18.10.2011. od 14:45 do 14:52 server je bio van mreže zbog zamene UPS-a

Sledeća faza izmeštanja kablova je najavljena za četvrtak, 20.10.2011, izmedju 10:00 - 16:00. Po očekivanju električara, neće biti potrebno isključivati trafo stanicu. Budemo videli...

Inače, u četvrtak sam ceo dan u Beogradu. Sastančim. Bez obzira na to, dežurni operater je već dobio nalog da obrati pažnju na stanje foruma u slučaju iznenadnog nestanka struje.

Pozdrav svima. S.Janev.


Srdjan Janev

  • Administrator
  • Jaje
  • *****
  • Poruke: 40
  • Odgovaran za HW i SW foruma
Odg: System-> Prekid rada foruma
« Odgovor #2 poslato: 08.Nov. 2011, 17:54:35 »
Kao što su mnogi primetili, forum je bio mrtav 22 sata. Prekid je nastao kao posledica aktivnosti gradjevinara u ISP. Uspešno su prekinuli, bagerom, energetski napojni kabal, trofazni, na medjufaznom naponu od 10 kV.
Bagerista je preživeo, šta više nije imao nikakve vidne posledice. Bager je utovaren na kamion i odvezen...

Pre N godina, od elektroDistribucije smo tražili da na 10 kV vod stave brze odvajače koji će isključiti vod za manje od jedne sekunde ako se na vodu desi promena opterećenja veća od 15%. Uradili su to, o našem trošku. I nije nam bilo žao. To je spaslo bageristu. Ali ne i bager....

Inače, da ne ostane nepomenutu, bagerista je rekao da je zona u kojoj je radio bila previše opterećena kočićima žute boje (gradjevinska oznaka za prisustvo kabla pod naponom) i da kad je otkrio prvi kabal nije ni pretpostavio da pored njega postoji još neki... A on je imao normu izraženu u kubicima zemlje koju je trebalo da iskopa...


Милош Поповић

  • Administrator
  • Leptir
  • *****
  • Poruke: 548
Odg: System-> Prespajanje elektro-energetske instalacije
« Odgovor #3 poslato: 08.Nov. 2011, 18:49:47 »
Tih, ...da niste stavili brže odvajače sad bi možda imali odgovorinijeg bageristu  ::)
_____________________

Милош Поповић
ХабиПрот, Булевар Ослобођења 106/34